Ecco i miei risultati relativi al secondo esercizio:
Q = 2.81*10^5 W
mH2O = 2.8 Kg/s
Velocità etanolo = 17.35 m/s
Re lato tubi = 81462.9
h interno ai tubi = 329.2 W/m^2 K
Diametro idraulico = 0.0134 m
Velocità H2O = 0.37 m/s (un po bassina o mi sbaglio?)
Re lato mantello = 4500
h lato mantello = 3497.4 W/m^2*K
U = 251.2 W/m^2*K
A= 25.71 m^2
Q1=2.5*10^5 minore di quello necessario
Per migliorare lo scambio aumento il numero di passaggi lato tubi a 2
Velocità etilene 2 passaggi= 34.9m/s
Re lato tubi 2 passaggi = 163280
h lato tubi 2 passaggi = 568.8 W/m^2*K
U 2 passaggi= 412.4 W/m^2*K
Calcolo F perche con 2 passaggi la controcorrente nn è perfetta = 0.79
Q 2 passaggi = 3.23*10^5 W
Calcolo delle perdite di carico
Lato tubi 2 passaggi = 0.1745 bar
lato mantello = 0.204 bar
Fatemi sapere se vi trovate con i miei conti (spero di si
)