esercizio1
una portata di aria umida m(punto)=1800 kg/h nelle condizioni T1 ( tba1=33 °c, UR1= 80%)
viene prima raffreddata poi deumidificata, in seguito post-riscaldata fino alle condizioni T2 ( tba2= 33°c, UR2 40%)
in seguito la medesima portata subisce una ulteriore trasformazione fino a T3 ( tba3=26°c, UR3=50%).
dopo aver tracciato la trasformazione sul diagramma psicometrico si calcoli:
1) La potenza termica lungo la trasformazione 1-2
2) la quantità d'acqua condensata dopo 10 ore
3) La pendenza della trasformazione 2-3
esercizio2
il solaio di copertura di un edificio è costituito da tre strati
a) Sa= 0.050 m Ka=1.00 W/mK
Sb= 0.30m Kb=1.41 W/mK
c) Sc= 0.050m kc=0.70 W/mK
con le temperature te= 40.0 °c, ti= 26.0, t1=39.0, t4=28.0
nell'ipotesi di regime permanente, sapendo che i valori della conduttanza unitaria convettiva interna ed esterna sono:
hci=15 W/m2K, hce=5 W/m2K
Epsilon(sia per uno che per due)=0.700
Si calcolino G, tp delle pareti interne dell'edificio, la trasmittanza termica della pareta
spero siano utili.